简答题 某宿舍楼工程,地下1层,地上9层,建筑高度31.95m,钢筋混凝土框架结构,基础为梁板式筏形基础,钢门窗框、木门,采用集中空调设备。施工组织设计确定,土方采用大开挖放坡施工方案,开挖土方工期15天,浇筑基础底板混凝土24小时连续施工,需3天。施工过程中发生如下事件:事件1:施工单位在合同协议条款约定的开工日期前6天提交了一份请求报告,报告请求延期10天开工,其理由为: (1)电力部门通知。施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。 (2)由铁路部门运输的3台属于施工单位自有的施工主要机械在开工后8天才能运到施工现场。 (3)为工程开工所必须的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。 事件2:工程所需的100个钢门窗框是由业主负责供货,钢门窗框运达施工单位工地仓库,并经入库验收。施工过程中进行质量检验时,发现有5个钢窗框有较大变形,甲方代表即下令施工单位拆除,经检查原因属于使用材料不符合要求。 事件3:由施工单位供货并选择的分包商将集中空调安装完毕,进行联动无负荷试车时需电力部门和施工单位及有关外部单位进行某些配合工作。试车检验结果表明,该集中空调设备的某些主要部件存在严重质量问题,需要更换,分包方增加工作量和费用 事件4:在基础回填过程中,总包单位已按规定取土样,试验合格。监理工程师对填土质量表示异议,责成总包单位再次取样复验,结果合格。
  • (1)其中理由1成立,应批准顺延工期4天。理由2、3不成立,施工主要机械和辅助设施未能按期运到现场投人使用的责任应由施工单位承担。
    (2)事件2的责任方属于甲方,业主供料中的质量缺陷,拆除返工费用由甲方负责,并顺延工期。事件3中分包方损失应由施工方负责费用补偿。事件4的责任方属于甲方,对已检验合格的施工部位进行复检仍合格由甲方负责相关费用