- 简答题电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?
- 电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电
动势不超过几十伏。如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压,不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全。再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路一般不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 外壳接地线不能与电气设备的零线共同接零。
- 一台铭牌为10KV,80Kvar的电力电
- 线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅
- 每张操作票只能填写()任务,每操作一项,
- 变压器在运行时,虽然有时变压器的上层油温
- 为防止由瓦斯保护起动的中间继电器在直流电
- 在电力系统继电保护整定计算过程中,以常见
- 迭加原理在直流电路计算中,适用于()
- 通过改变变压器变比,实质上()
- U/F变换器的作用是将输入的模拟电压转换
- 正常情况下,两个电源同时工作,当任一电源
- 变压器进水受潮后,其绝缘的等值相对电容率
- 变电站(所)事故照明必须是独立(),与常
- 对运用中的悬式绝缘子串劣化绝缘子的检出测
- 万用表的转换开关是实现()。
- 在进行交流耐压试验时,为防止被试设备击穿
- 变压器油枕的作用是()油量、()。
- 对于三相变压器,无论在任何瞬间合闸,至少
- 电感线圈中的()不能突变,电容器上的()
- 晶体管符号中,箭头朝内者,表示它是()。