- 简答题如图所示网络中,A、B、C为三个等值电源,其中SA=75MVA,XA=0.380,SB=535MVA,XB=0.304。C的容量和电抗不详,只知装设在母线4上的断路器QF的断开容量为3500MVA。线路l1、l2、l3的长度分别为10、5、25km,电抗均为0.4Ω/km。试计算在母线1三相直接短路时的起始次暂态电流和短路冲击电流。