- 简答题在倒母线操作中如何防止TV二次反充电?
-
第一,在倒母线操作遇有隔离开关辅助接点未切换断开现象时,应先手动进行隔离开关辅助接点切换断开后再进行拉母联断路器的操作。操作中也有可能出现隔离开关辅助接点虽然断开,但由于电压切换继电器接点粘连而导致的反充电情况,所以建议先断开TV二次小空气开关,再拉母联断路器。
第二,在给母线充电时,先合上TV一次刀闸,合上母联断路器充电后再合上TV二次小空气开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看