简答题正常运行中,厂用电电压低如何处理?
  • 发电厂正常运行时,母线电压应按规程规定进行控制。当电压控制范围超出时,发生电压降低,运行人员可进行适当的调整,一般是调节发电机的励磁电流。电压降低时,可按以下步骤处理:
    (1)发电机组的运行电压降低时,运行人员应按规程自行使用发电机的过负荷能力,制止电压继续降低到额定电压的90%以下,以保证厂用电的质量。
    (2)当厂用电电压降低是因发电机过负荷时,应报告调度员,采取相应的措施。如果系统频率允许时(指送验电厂),可适当降低发电机有功并增加无功出力,以抬高厂用电电压。
    (3)当发电厂母线电压降至最低运行电压时,为防止电压崩溃,应立即采取紧急拉路措施,使母线电压恢复至最低运行电压以上。如厂用母线备用电源电压正常,可暂时倒由备用电源供电,正常后再倒回。
    (4)当系统电压降低导致发电厂厂用母线电压降低时,应降低发电机的有功,同时增加无功出力,以弥补电压下降。