试题详情
- 简答题 依据GB/T29906-2013标准对抹面胶浆的压折比进行检测,测得检测数据见下表,计算其压折比并判定。
-
抗压强度Rc:(27.9+27.6+27.3+27.4+27.5+27.6)/6=27.6MPa
抗折强度Rf:(9.6+9.4+9.4)/3=9.5MPa
压折比T=Rc/Rf=2.91<3.0,
故此试样合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列哪一条全面反映了现代化体育馆的暖通空
- 硬质泡沫塑料吸水率的测定试验中,试样的数
- 抗冲击性能试验应以()为判定依据。
- 密度为165kg/m3
- 照明系统节能设计包括()。
- 标称截面为10mm2
- 居住建筑室内平均温度检测应采用温度自动检
- 机械通风是利用通风机所产生的抽力或压力,
- 建筑材料导热系数检测方法稳态法包括()、
- 胶粉聚苯颗粒保温浆料湿表观密度试验结果取
- 锅炉运行效率检测期间,采暖系统应处于正常
- 简述建筑选址即不利选址产生不利后果。
- 民用建筑集中采暖系统的热媒:()
- 胶粉聚苯颗粒浆料抗压强度试验的试验结果取
- 钻芯检验外墙节能构造应在()见证下实施。
- 符合GB/T 29906-2
- 制冷机房应尽量靠近冷负荷中心布置,何种制
- 3J试验10个冲击点中破坏点小于()个时
- 采暖热水锅炉补水应使用()。
- 现浇混凝土复合有网聚苯板聚苯颗粒外墙外保