试题详情
简答题消防系统基本功能。
  • 集中控制室、电子设备间、SIS站和热控配电间等四个区域(以下简称“防护区”)设置全淹没烟烙烬气体消防系统,为固定式组合分配系统设有火灾自动检测报警系统,该系统能自动检测火灾,自动报警,自动启动气体灭火系统,操作与该系统连锁动作的有关设备,释放灭火剂。整个系统设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。整个系统能将自动操作转换手动操作,该手动操作设在防护区外和就地控制盘上。系统应设独立的应急手动操作机构,以备其他操作方式失灵时,作为应急施放气体灭火剂之用,应急手动操作机构采用机械式,并能在一个地点完成施放灭火剂的全部操作。每个防护区的入口外侧均设有释放灭火剂的光提示文字报警器和蜂鸣器以及采用气体灭火系统的防护标志。防护区的每个出入口内侧应设警铃报警装置。系统应有自检系统,定期自动巡查、监视故障及故障报警。当系统采用自动启动方式时,应在接到两个独立的火灾探测报警信号后才能启动。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题