- 简答题高备变的调压方式?共有几个抽头?对调抽头有何规定?
-
#01、2高备变的调压方式为有载调压,共有17个抽头。
①调抽头前,应征得值长同意;
②一般厂用6KV电压在6.1—6.6KV之间不调整,但380V电压过高或过低时,也可根据需要做适当调整;
③每昼夜调整一般不超过5次;
④调整时每个抽头间隔1分钟;
⑤操作时注意电压、电流的变化,如发现电压、电流无变化时,禁止继续操作,并查明原因;
⑥变压器在过载时,不宜频繁调整分接头;
⑦运行6—12个月或切换2000—4000次后,应通知化学取分接开关箱中的油样做试验;
⑧每次操作完,检查外观应无异常。记录调整前后电压、抽头的位置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看