- 简答题变压器的重瓦斯保护跳闸,应如何检查处理?
-
(1)收集瓦斯继电器内的气体,做色谱分析,如无气体,应检查二次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好;
(2)检查油位、油温、油色有无变化;
(3)检查防爆管是否破裂喷油;
(4)检查变压器外壳是否变形、焊缝是否开裂喷油;
(5)如果经检查未发生任何异常,而确系因二次回路故障引起误动作时,可在差动、过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强监视;
(6)在重瓦斯保护的动作原因没有查清楚前,不得合闸送电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看