- 简答题FRC-306操作站始终指示最大,现场电磁流量计指示正常,如何处理?
- 1)处理该表时通知工艺应将FRC-306、FRC-401、FRC-705同时打手动,三块表共用一个电源。
2)检查线路部分。
(1)电磁流量计供电正常。
(2)电磁流量计输出电流检查:拆线检查电磁流量计输出是否正常,否:电磁流量计输出部分故障;
是:
(3)回路电流检查:在机房内拆线检查回路电流是否正常,否:线路故障;
是:
(4)检查该点输入回路250欧姆电阻是否正常,否:更换电阻,是:卡板通道故障,更换通道。(此故障为电阻断,更换后FRC-306指示正常。) 关注下方微信公众号,在线模考后查看