试题详情
- 简答题FIC-512测量值波动,调节器打“手动”仍波动,如何处理。
- 首先检查工艺操作状况是否波动。
否:变送器检测及输出回路检查
(一)变送器检测部分检查
停表排污检查零点是否波动。
是:断开引压管进行检查表零点是否波动。
是:三阀组、膜盒检查、表校验或更换后仍波动,进行线路检查。
否:进行泄漏点检查及处理漏点。
否:进行取压回路漏点检查
是:处理漏点。
否:进行线路检查。
(二)线路检查:
(1)变送器的供电是否正常;否:检查机柜安全栅供电是否正常,正常检查安全栅供电端电压,断开现场接线测量,若正常检查现场端,不正常更换安全栅;
(2)线路电阻检查,对地绝缘检查(>0.5MΩ),线间绝缘检查。不正常:换线或查绝缘不好处进行处理 关注下方微信公众号,在线模考后查看