- 简答题某些距离保护在电压互感器二次回路断相时不会立即误动作,为什么仍需装设电压回路断相闭锁装置?
- 目前新型的或经过改装的距离保护,起动回路经负序电流元件闭锁。当发生电压互感器二次回路断相时,尽管阻抗元件会误动,但因负序电流元件不起动,保护装置不会立即引起误动做。但当电压互感器二次回路断相时而又遇到穿越性故障时仍会出现误动,所以还要装设断相闭锁装置,在发生电压互感器二次回路断相时发出信号,并经大于第III段延时的时间起动闭锁保护。