- 简答题母线失压如何处理?
-
1)母线电压消失,母差保护未动作,连接于母线上的开关没有跳闸,可能是外部电源中断造成,检查母线无故障象征时,可试充电一次。
2)母差保护动作,使连接于该母线的开关跳闸,造成母线电压消失时,应对母线及其相连设备和母差保护进行检查,查出故障原因,并消除或隔离故障点后,可向母线充电一次。
3)若母线故障点不能即时消除或隔离应将母线上设备尽倒至其他母线运行,以减少停电损失。
4)若母线故障使电网分成若干个单独运行的部分时,在事故处理中应特别注意防止非同期合闸并列而扩大事故。 关注下方微信公众号,在线模考后查看