简答题某化学品船2005年2月2日建造,202GT,97NT,持有相关有效证书,停靠某港口后,当地检查官上船进行安全检查,查及电瓶间时发现供给应急负载的蓄电池组有局部腐烂现象,加注药水旋塞散落在旁,检查官要求船上负责电瓶保养的大管轮断开主电源供电,改接应急蓄电池组供给,启动后蓄电池旁的应急配电板供电指示正常,过了半小时,船上应急负载突然失电,检查官随即对该船作出滞留处理。针对上述情况,请谈一谈该船存在哪些缺陷,如何进一步检查,并给出具体处理意见。
  • (1)应急电源的容量必须保证在主电源失效时,足以向应急负载同时供电至少1h。
    (2)应急蓄电池组与应急配电板和充电装置不应安装在同一舱室内,但应尽量靠近。
    (3)核查大管轮是否熟知关键性设备应急蓄电池组有关程序、须知文件要求和充放电操作。
    (4)对大管轮适任能力进行评估。
    (5)应急电源容量不足30。应急蓄电池组与应急配电板安装在同一舱室内17或15/70。大管轮不能适任相应等级的职务,导致该船最低安全配员不足30或17,并附带对大管轮进行船员安检违法记分。