试题详情
- 简答题维护运行中的SF6断路器应注意哪些事项?
- (1)检修人员必须掌握SF6介质和SF6设备的基础理论知识和有关技术规程。
(2)必须配备专职的断路器和化学监督人员,配备必要的仪器设备和防护用品。
(3)密度继电器逆止阀在拆装时,有可能导致逆止阀受到侧向力而受损,降低逆止作用。盖板打开一次,“0”型密封圈就必须更换,安装时必须清理干净,涂低温润滑脂,其盖板两侧螺栓必须均匀拧紧,松紧要适度,防止密封圈一头突起,无法到位,引起破损产生漏气。另要防止密封圈受挤压失去弹性、老化、起皱、受损,产生漏气。
(4)补气时,新气必须经过检测和分析,合格后才可使用,充气前所有管路必须冲洗干净。
(5)检测人员进行检漏时,所测部位必须无感应电压,否则必须接地。对SF6气体可能有沉积的部位进行检漏时,必须先用风扇吹后进行。对一些难以确定漏气部位的断路器,可用塑料布将怀疑部件包扎起来,待SF6气体沉积下来以后再进行检测。 关注下方微信公众号,在线模考后查看