试题详情
- 简答题 2013年7月18日,某供电公司运维检修部变电检修班在110kV某变电站进行110kV银园一线红光支线(简称红光一线)线路刀闸和旁路母刀闸更换工作,红光一线、110kV旁母在检修状态,在红光一线开关与线路刀闸之间、线路刀闸线路侧、旁母刀闸旁母侧分别装设了接地线。 16时05分,工作班成员蔡×通过吊车辅助拆除红光一线至旁母刀闸C相T接引流线,工作负责人王×站在旁母刀闸构架上手抓C相T接引流线配合拆除工作,在蔡×将T接处线夹拆除后,C相引流线在自由坠落过程中,碰落装设在线路刀闸线路侧引流线上的C相接地线,两引流线接触,王×感应电触电,经抢救无效死亡。 110kV红光一线、红光二线(即银园二线红光支线)1号至52号塔为同塔架设,分别T接在110kV银园一线、银园二线54号塔,红光二线在运行中。跨越在1~2号塔之间的运行中的110kV银锦二线,同红光一线产生感应电压。 试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)高处作业人员在拆掉引流线后失去对引流线的控制,引流线自由坠落,碰掉线路侧C相引流线上的接地线。违反变电《安规》18.1.3“高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施,方可进行”的规定。
(2)工作负责人未正确履行职责,站在旁母刀闸构架上手抓C相T接引流线配合拆除工作。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):正确组织工作。严格执行工作票所列安全措施。督促工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。
(3)装设接地线时未采取防止接地线掉落的措施。违反变电《安规》7.4.9“带接地线拆设备接头时,应采取防止接地线脱落的措施”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看