试题详情
- 简答题 2012年5月18日,某公司变电检修人员对220kV某变电站110kV28114、28122、28113三个间隔修试工作。在完成28114、28122间隔修试工作后,某供电局变电运行工区专责纳××根据掌握的缺陷统计一览表,要求超高压分公司变电检修部现场总协调人程××结合本次停电进行消缺,程××请求检修部生产调度出面协调。 此时,超高压分公司安监部专责张×在进行安全稽查时指出28113间隔现场班前会交底记录不符合要求,责令停工整顿,而工作负责人王×表示异议,与张×进行辩解。程××通知工作班成员李××(已在28122工作票上办理了离去手续,坐在工程车上待命)进入28113间隔协助劝阻张×与王×之争议。李××到现场后,从程××手中看到“缺陷及隐患统计一览表”内有28122-3刀闸发热及28114开关A相发热等缺陷,即向程××提出有些缺陷已消除,程××随口解释以前存在的设备缺陷不消除,运行人员就不同意结束工作票。 17点44分,李××擅自携带绝缘梯核实28114断路器A相发热缺陷,误入正常运行的28101间隔(与28114间隔相邻),致使A相断路器下接线板对人体放电,造成电弧灼伤。 试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)李××为了核实28114断路器A相发热缺陷,未填用工作票、未经许可擅自工作,误登带电设备。违反变电《安规》6.3.1“在电气设备上的工作,应填用工作票或事故紧急抢修单”;6.3.11.5“工作班成员:
A.熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。
B.服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全。
C.正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品”的规定。
(2)工作负责人王×与安监部稽查人员发生争执,造成现场人员注意力转移,影响了正常的检修秩序,使现场工作人员失去监控。违反变电《安规》6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看