- 简答题变压器新安装或大修后,投入运行发现:轻瓦斯继电器动作频繁,试分析动作原因,和怎样处理?
-
(1)轻瓦斯的动作原因:可能在投运前未将空气排除,当变压器运行后,因温度上升,形成油的对流,内部贮存的空气逐渐上升,空气压力造成轻瓦斯动作。
(2)处理方法:应收集气体并进行化验,密切注意变压器运行情况,如:温度变化,电流、电压数值及音响有何异常,如上述化验和观察未发现异常,故可将气体排除后继续运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看