- 单项选择题某厂#1机组为300MW燃煤机组,8月份由于真空达不到设计值,全月降出力20MW。8月3日11:00机组再热器冷端进口门泄漏。向调度申请利用夜间低谷降低负荷90MW处理缺陷。调度批准后,当天23:00负荷带到210MW时开始处理缺陷。8月4日1:00处理完毕。计算该月的计划等效降低出力运行时间是()小时。
A、49.6
B、50.07
C、50.17
D、50.27
- B