试题详情
- 简答题某预应力混凝土屋架为强度C50,下弦杆孔道长度30m,采用钢绞线预应力钢筋,配有5束ΦP15.2钢绞线,每束截面积139mm2,采用的张拉的程序为0→Pj,张拉控制应力σcon=0.70fpyk (fpyk=1860N/mm2),Es为1.93Ⅹ105Mpa。张拉时要求混凝土达到设计强度80%,试问同条件养护混凝土试块强度应达到多少才可以张拉?5束钢绞线同时张拉,计算张拉钢筋时最大张拉力和钢筋理论伸长值。
-