- 简答题已知一只电流负载箱的额定电流为5A,额定功率因数cosφ=0.8,规定外接导线阻值为0.06Ω。求额定负荷为10V•A时的额定负荷阻抗值,以及负荷箱内阻抗的有功分量和无功分量。
-
额定负荷阻抗为0.4Ω 负荷箱内阻抗有功分量为0.26Ω,负荷箱内阻抗无功分量为0.24Ω。 关注下方微信公众号,在线模考后查看