试题详情
- 简答题有一台电流互感器二次线圈额定变比为1200/5A,额定容量100VA,计算二次线圈额定容量情况下最大负载阻抗为多少?已知二次接线电缆长度L=200m,假定要求二次接线主电缆回路电阻不大于最大负载阻抗的50%,选用控制电缆适合的截面积(铜的电阻率ρ=0.0184Ω·mm2/m)。
-
二次线圈在额定容量100VA情况下最大负载阻抗Z=100/52=4(Ω)
二次接线主电缆回路最大电阻R=2(Ω)
电缆最小截面积S≥2×ρL/R=2×0.0184×200/2=3.68(mm2)
二次线圈额定容量情况下最大负载阻抗为4ρ;应选截面积4mm2以上的控制电缆。 关注下方微信公众号,在线模考后查看