试题详情
- 简答题某链形悬挂四跨电分段电联接处承力索烧断股,试分析其主要原因有哪些?
-
其主要原因多为该处电联接器运行状态不良引起:
⑴电联接线夹安装不正确(如线夹内电连接线缠绑线、螺栓未紧固等),致使线夹内部与线索接触不良、有空隙。运行中由于该处经常放电,在线夹内生成氧化物,导致导电性能不断下降,其结果是将承力索烧断股。
⑵电连接线安装不合理,即连接两锚段的电连接线分为两段,中间串接承力索,致使承力索导流。这种错误接线造成主导电回路截面减少、阻抗加大、温升过高烧损承力索,使其断股。
⑶安装和检修未按工艺要求进行,加之大气环境的影响,致使线夹与承力索接触不良、长期发热而烧断股。 关注下方微信公众号,在线模考后查看