试题详情
- 简答题安装SF6断路器有哪些技术要求?
- 安装SF6断路器时有关技术要求如下:(1)熟悉制造厂说明书和图纸等有关的技术资料,编制安装、调试方案,准备好检漏仪器和氮气等。(2)本体安装时,各相之间的尺寸要与厂家的要求相符,特别是控制箱的位置。(3)套管吊装时,套管四周必须包上保护物,以免损伤套管。接触面紧固以前必须经过彻底清洗,并在运输时将防潮干燥剂清除。(4)六氟化硫管路安装之前,必须用干燥氮气彻底吹净管子,所有管道法兰处的密封应良好。(5)空气管道安装前,必须用干燥空气彻底吹净管子,安装过程中,要严防灰尘和杂物掉入管内。(6)充加SF6气体时,应采取措施,防止SF6气体受潮。(7)充完SF6气体后,用检漏仪检查管接头和法兰处,不得有漏气现象。(8)压缩空气系统(氮气),应在规定压力下检查各接头和法兰,不准漏气。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 隔离开关导电接触检查可用0.05mm×1
- 故障抢修管理遵循()的原则。
- 变压器竣工(预)验收阶段,中性点放电间隙