简答题试述构造柱的构造要求。
  • (1)设置要求。构造柱不单设基础,但应伸入室外地坪以下500mm的基础内,或锚固在室外地坪以下500mm的地圈梁或基础梁内,构造柱的上部应伸入顶层圈梁或女儿墙压顶内,以形成封闭的骨架。
    (2)断面与配筋要求。一般为240mm³240mm、240mm³360mm等,最小断面为240mm³180mm。竖向钢筋一般用4φ12,箍筋φ6间距不大于200mm,每层楼的上下各500mm处为箍筋加密区,其间距加密至100mm。
    设计抗震设防烈度为7度超过6层,设计烈度为8度超过5层及设计烈度为9度时,构造柱纵筋宜采用4φ14,箍筋直径不小于φ8,间距不大于200mm,并且一般情况下房屋四角的构造柱钢筋直径均较其他构造柱钢筋直径大一个等级。
    (3)砌筑要求。“先墙后柱”是指先砌墙体,后浇钢筋混凝土(混凝土等级不低于C15)拉结钢筋是指柱内沿墙高每500mm伸出2φ6锚拉筋和墙体连接,每边伸入墙内不少于1.0m,若遇到门窗洞口,压长不足1.0m时,则应有多长压多长,使墙柱形成整体构造柱两侧的墙体应“五进五出”,即沿柱高度方向每300mm(5皮砖)高伸出60mm,每300mm高再收回60mm,形成“马牙槎”。