简答题 某配电台区为TT系统,接地保护接线正确,该台区有二回低压出线均安装了剩余电流动作保护器,二回低压线路上都装有照明路灯,白天总保投运正常,但到了晚上只要路灯一开启总保就立即跳闸。经检查路灯接线如图所示,请分析产生该现象的原因,提出整改措施,并在图上更正接线?
  • (1)原因分析:该台区的路灯用电线路的相线跨接了二回低压线路,造成了总保无法正常投运。
    (2)整改措施:总保护后的中性线、相线均不得与其他回路共用。路灯线接线应正确规范,不可跨接二回低压线路,即路灯线的相线和零线应按每回低压线路单独安装,不能采用跨接回路的方式借用相线或零线。更正接线如下图。