试题详情
- 简答题试讲述如何进行装、拆、更换避雷器的工作。
-
进行装、拆、更换避雷器的工作一般应做好以下几个工作:
1)安装前应对避雷器进行检查,看瓷体是否有裂纹,瓷底座和盖板之间以及金属部件镀锌是否完好,并用2500V摇表测量避雷器的绝缘电阻,其数值应在1000MΩ以上。检查合格后即可在地面组装卡具。
2)杆上负责装设避雷器的技工,将避雷器放到杆上,然后依次将每个避雷器装到事先装好的避雷器支架上。
3)拆避雷器要注意在拆下避雷器后将引线、地线绑好,不要碰到横杆上。传递避雷器时,不要碰坏瓷件。
4)更换避雷器时,先把旧的拆下,然后按前述方法进行新避雷器的安装。 关注下方微信公众号,在线模考后查看