试题详情
- 简答题简述运行中凝汽器水侧反冲洗的步骤。
-
①检查凝汽器处于正常运行状态,满足下列反冲洗条件;凝汽器A、B两侧循环水进、出水阀均全开;凝汽器反冲洗连通阀关闭;凝汽器反冲洗阀A、B均关闭;
②根据凝汽器真空情况,将机组负荷减至50%~60%额定负荷;
③开启凝汽器反冲洗连通阀;
④关闭凝汽器B侧循环水出水阀;
⑤开启凝汽器反冲洗阀B;
⑥关闭凝汽器A侧循环水进水阀;
⑦开启凝汽器反冲洗阀A;
⑧维持凝汽器反冲洗1h;
⑨关闭凝汽器反冲洗阀A;
⑩开启凝汽器A侧循环水进水阀;关闭凝汽器反冲洗阀B;开启凝汽器B侧循环水出水阀;关闭凝汽器反冲洗连通阀;检查机组运行正常;开启凝汽器反冲洗连通阀;关闭凝汽器B侧循环水出水阀;开启凝汽器反冲洗阀A;关闭凝汽器B侧循环水进水阀;开启凝汽器反冲洗阀B;维持凝汽器反冲洗1h;关闭凝汽器反冲洗阀B;开启凝汽器B侧循环水进水阀;关闭凝汽器反冲洗阀A;开启凝汽器A侧循环水出水阀;关闭凝汽器反冲洗连通阀;凝汽器反冲洗结束,恢复机组正常运行方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 水冷壁管外壁向内壁的传热方式是()。
- 在高压室内二次接线和照明等回路上的工作,
- 一般允许发电机连续最高运行电压不得超过额
- 温度为10℃的水在管道中流动,管道直径d
- 凝汽器钛管结垢,循环水温升将()。
- 改变传热效果所采用的方法是加保温材料。
- 锅炉正常运行时,每班应对炉膛进行全面吹灰
- 断路器、负荷开关、隔离开关在作用上有什么
- 一般油的燃点比闪点温度()。
- 简述单只冷油器投入操作。
- 有一台频率为50Hz、12极三相异步电动
- 发电机及励磁系统运行中的巡回检查项目有哪
- 任何运行中的星形接线设备的中性点,都必须
- 沿程水头损失随水流的流程增长而()。
- 兆欧表引线应该用多股线,具有良好的绝缘性
- 某一种流体的粘度的变化主要受该种流体()
- 锅炉吹灰时,禁止打开检查孔观察燃烧情况。
- 所谓相间短路是相与相之间及相与地之间通过
- 工频耐压试验主要是检查电气设备绕组匝间绝
- 电流通过人体的途径不同,通过人体心脏电流