试题详情
- 简答题变电运维管理规定中运维班组对于备品备件应怎样管理?
-
1、运维班应建立备品备件台账,备品备件合格证、说明书等原始资料应齐全,严格出入库管理并定期更新。
2、运维班应设专人负责备品备件管理,严格按照相关规定和设备说明书进行存放,认真落实备品备件防火、防尘、防潮、防水、防腐、防晒等工作要求。
3、应定期对备品备件进行检查、维护和试验,防止因保管、维护不当导致备品备件损坏,确保备品备件完好、可用,并做好记录。
4、动态开展备品备件核查,不足时应及时补充,杜绝因补充不及时导致系统或设备长期停运。