- 简答题试述用工作电压通过定相的方法检查发电机同期回路接线的正确性。
- 试验前运行人员进行倒闸操作,腾出发电厂升压变母线,然后合上发电机出口开关的隔刀闸和发电机出口开关,直接将发电机、变压器材升压。由于通过同期点两侧的电压互感器加至同期回路的两电压实际上都是发电机电压,因此同期回路反应发电机和系统电压的两只电压的指示应基本相同,组合式同步表的指针也应指示在同期点上不动,否则,同期回路接线错误,应查明原因。