- 简答题有一台110±2×2.5%/10KV的31.5MVA降压变压器,试计算其复合电压闭锁过电流保护的整定植(电流互感器的变比为300/5,星形接线)。
-
变压器高压侧的额定电流
I.e=31.5×106/(√3×110×103)=165(A)电流元件按变压器额定电流整定,即Idz=KkKjxIe/(KfnL)
=1.2×1×165/(0.85×60)
=3.88(A)(取3.9A)
电压元件取10KV母线电压互感器的电压,即
①正序电压Udz=Ugmin/KkKfny=0.9×10000/(1.15×1.2×100)=65.2(V)(取65V)
②负序电压按躲过系统正常运行不平衡电压整定,即Udz=(5~7)V,取6V。 关注下方微信公众号,在线模考后查看