简答题发电机保护动作跳闸时如何处理?
  • 在HMI上确认发电机开关断开,有功、无功、定子电流以及电压均为零。
    1.检查保护动作情况。汇报值长判明跳闸原因;
    2.若是外部故障引起的开关跳闸,在隔离故障点后,无需检查,可将发电机重新并列;
    3.若为内部故障,则应进行如下检查;
    4.对发电机保护范围内的全部设备进行全面详细检查;
    5.检查发电机有无绝缘烧焦的气味,有无明显的故障现象;
    6.外部检查无问题,应测量发电机定、转子绝缘;检测点的温度是否正常;
    7.经上述检查及测量无问题后,可将发电机零起升压,试验良好后,经总工批准后将发电机并列;
    8.当确认为人为误动时,可不经检查将发电机升压并列;
    9.如发现故障点,应做好措施通知检修处理。