试题详情
- 简答题为什么S7-300模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途?
-
下列描述适用于所有模拟输出模块SM332:
当使用模拟输出模块SM332时,必须注意返回输入S+和S-的分配。它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S+和S-的电线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。
如果想要获得补偿,那么执行器必须用4根电线连接。这意味着对于第一个通道,需要:
输出电压通过针脚3和针脚6连接到执行器。
分配执行器的针脚4和针脚5。
如果不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。
注意事项:因为打开的传感器端子(S+和S-),输出电压被调节到最大值140mV(用于10V)。g对于此分配,无法保持0.5%的电压输出使用误差限制。 关注下方微信公众号,在线模考后查看