试题详情
- 简答题某平屋面建筑物长96.00m,宽32.00m、高28.00m,按GB50057-1994第三类防雷建筑物的设计要求用避雷网进行防直击雷保护时,请计算钢材最小用少量。
-
引下线钢材最小用φ8,避雷网钢材最小用φ8
避雷网为8个24m×x16m的网格,用材为8×(24+16)×2=640m
引下线8根48m的,用材为:8×48m=384m
总用量为1024mφ8的钢材 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 为了保证人员和计算机设备的安全采用共同接
- 依据GB50057-2010,在220/
- 在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置
- 各级气象主管机构,在防雷装置设计审核时,
- 当低压配电系统中安装的第一级SPD与被保
- 人工接地体的尺寸,角钢厚度不应小于()
- 在独立避雷针/架空避雷线(网)的支柱上可
- 第一类防雷建筑物引下线间距,在以下()种
- 雷雨云通常分为哪两种?()
- 当头顶电闪雷鸣时,如果找不到合适的避雷场
- 一枝独立避雷针高度15米,为炸药库提供直
- 防雷工程设计审查的主要内容有哪些?
- 大气中的()是大气荷电的基本载体,荷电载
- 雷电形成的基本条件?
- 当金属物或线路与引下线之间有混凝土墙、砖
- 主机房的静电电位不应大于1kV。
- 下列材料属于非金属接地材料的有:()
- 电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时
- 大气正、负轻离子向云雾粒子扩散,并使云雾
- 地区雷暴日等级宜划分为()。