试题详情
- 简答题当变电所全所失电时,值班员应如何正确处理?
-
⑴根据《事故现场处理规程》,在变电所值班员确认本变电所无故障时:
①迅速拉开运行回路开关;
②在确认已拉开运行回路开关后,恢复备用回路供电。
③及时汇报矿调事故现场情况、发生时间、事故处理的情况。
⑵根据《事故现场处理规程》,经变电所值班员检查是本所故障造成全所停电时:
①迅速将故障点从电网中切除(应断开开关及刀闸);
②迅速拉开运行回路开关;
③在确认已拉开运行回路开关,故障点从电网中完全切除后恢复备用回路供电。
④及时汇报矿调事故现场情况、发生时间、事故处理的情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看