试题详情
- 简答题 某酒店工程,建筑面积28700m2,地下1层,地上l5层,现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013—0201签订了施工总承包合同。 工程施工过程中,发生了如下事件: 事件一:某批次框架结构用的钢筋,施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的,没有进行进场复验等质量验证工作,直接投入了使用。 事件二:7月份遇到罕见特大暴雨,导致全场停工,影响总工期10天;8月份又遇到季节性降雨,导致全场停工,影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。 事件三:在竣工验收时,建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验,施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格,故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解,停工2天后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。 事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。 事件三中,施工单位不同意再次挖开检查的做法是否合理?说明理由。并判断两份工期索赔是否成立。
-
(1)施工单位不同意再次挖开检查的做法:不合理;
理由:承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。
(2)工期索赔2天:不成立;
工期索赔6天:成立。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染
- 某政府机关在城市繁华地段建一幢办公
- 某写字楼工程进行施工,为赶在冬季到来前
- 某矩形截面梁b*h=20*500mm,内
- 下列荷载中,不属于可变荷载的是()。
- 勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石等防水耐久的
- 锤击沉桩法施工,不同规格钢筋混凝土预制桩
- 住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部
- 下列特殊场所应使用安全特低电压照明器说法
- 对水平角和竖直角进行测量的一种仪器是(
- 具体行政行为在行政复议期间不停止执行,但
- 下列属于定型密封材料的是( )。
- 勒脚、踢脚概念,作用
- 背景资料: 某工程项目合同工期为18
- 【背景资料】 某市建筑公司承建
- 某大酒店(发包方)与装饰公司(承包方)
- 山墙泛水
- 某房地产开发公司与某施工单位签订了一份价
- 常见的地基处理有()。
- 由于温度改变,容易在墙体上造成裂缝,可用