试题详情
- 简答题38发电机冒烟着火的现象、处理及注意事项。
-
(1)现象:
a从发电机上部盖板热风口或密封不严处明显有烟气和绝缘焦嗅味。
b发电机风洞内出现浓烟,严重时有火花冒出,有绝缘烧焦气味。
(2)处理:
a值班人员发现上述现象,并确认发电机着火时,应立即按紧急停机按扭,并迅速通知值长。
b值长接到值班人员关于发电机着火紧急停机通知后,如出口开关未跳,应立即跳开出口开关。
c检查FMK是否跳闸,若未跳应立即跳开。
d值班人员在确认发电机出口开关、灭磁开关跳闸后,应立即启动发电机消防水进行灭火。
e到水车室观察有无水漏下,以证明水路是否畅通,直到火熄灭为止。
(3)发电机灭火过程注意事项:
a不准破坏发电机密封状态。
b任何人员不准进入风洞内部。
c不准使用砂子或泡沫灭火器灭火。
d灭火后进风洞检查时,应将门和热风口打开,并戴防毒面具。
e灭火后需进入转子内检查时,必须确认机组停稳并投入接力器锁锭,制动闸顶起。 关注下方微信公众号,在线模考后查看