试题详情
简答题变压器跳闸后因故如何进行检查?
  • (1)根据断路器的跳闸情况、保护的动作掉牌或信号、事件记录器(监控系统)及其检测装置来显示或打印记录,判断是否为变压器故障跳闸,并向调度汇报。
    (2)检查变压器跳闸前的负荷、油位、油温、油色,变压器有无喷油、冒烟,瓷套有否闪络、破裂,压力释放阀是否动作或其它明显的故障迹象,作用于信号的气体继电器内有无气体等。
    (3)检查所用电的切换是否正常,直流系统是否正常。
    (4)若本*站有两组(两台)主变压器,应检查另一组(台)变压器冷却器运行是否正常,并严格监视其负荷情况。
    (5)了解故障录波的波形和微机保护打印报告。
    (6)了解系统情况,如保护区内外有无短路故障及其它故障等。
    若检查发现下列情况之一者,应认为跳闸由变压器故障引起的,则在排除故障后,并经电气试验、色谱分析以及其它针对性的试验证明故障确已排除后,方可重新投入运行。
    (1)从气体继电器中抽取的气体经分析判断为可燃性气体。
    (2)变压器有明显的内部故障特征,如外壳变形、油位异常、强烈喷油等。
    (3)变压器套管有明显的闪络痕迹或破损、断裂等。
    (4)差动、气体、压力等继电保护装置有两套或两套以上动作。