试题详情
简答题试述脱硫风机跳闸的现象、原因及处理方法。
  • 现象:
    (1)电动控制烟道旁路挡板门快速打开。
    (2)控制系统发出报警信号。
    (3)吸收塔入口烟气流量降至零。
    原因:
    (1)FGD主保护动作。
    (2)增压风机失电。
    (3)因其他设备故障导致连锁动作,如全部循环泵停运、GGH停运等。
    (4)设备本身故障。如轴承振动值高于上限、电机轴承及绕组温度高于上限等。
    处理方法:
    (1)首先应检查烟气旁路烟气挡板门应大开,确保锅炉安全运行。
    (2)报告值长或单元长,并请求检查上级6kV开关有无异常。
    (3)检查其他停运的设备,并查明原因。
    (4)若属脱硫自身故障,应汇报车间领导,联系有关检修人员尽快处理。
    (5)若增压风机停运短时间内无法重启的,应按操作规程停运FGD。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题