试题详情
- 简答题断路器新装、大修后,投运前检查项目有哪些?
-
(1)外观检查项目:
A.瓷瓶外表清洁、完好、无裂纹,油色、油位正常,油标清洁,各部位无渗、漏油现象。
B.电气连接接触可靠,部位螺丝紧固,无临时短接线和遗留物。
C.相序漆标志正确,相序符合要求。
D.断路器的分合闸指示器应易于观察且指示正确。
E.SF6断路器必须附有压力温度关系曲线,并装密度继电器或压力表,密度继电器报警定值应符合规定。
F.操作机构箱密封垫完好,箱内清洁,箱门严密,开与关灵活,电缆穿孔应封闭。
G.接地引线良好,并涂黑漆防锈,接地螺丝不小于M12。
H.断路器及操作机构电动分、合闸联动正常,无卡阻现象,各组试验动作可靠,信号正确,液压机构压力值满足要求,各微动断路器、作用满足现场规定,防潮电阻、加热器良好。
I.试验项目齐,数据合格,调速记录各项技术数据符合规定。
(2)整组传动试验项目。
A.手动分、合闸
B.保护分、合闸及重合闸
C.防跳试验,有接地探索的还应做接地探索与重合闸的配合试验。
D.经以上4项验收检查,检修安装人员应作好记录,双方签名。
2、大修试验项目:
(1)测量绝缘电阻及泄漏电流
(2)交流耐压试验
(3)测量每相导电回路电阻
(4)测量断路器的分、合闸速度。
(5)测量断路器触头分、合闸的同期性
(6)测量断路器可动部分的行程
(7)测断路器低电压跳、合闸的电压。
(8)测量合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻,
(9)测量灭弧室的并联电阻,均压电容值和均压电容值介质损失角tgδ。
(10)油箱、套管的绝缘油试验
(11)远方操作,检查机构动作情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 绝缘杆的试验周期为()。
- 在串联谐振电路中,电感和电容上的电压数值
- 微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功
- 班组应()对所辖班组安全工器具检查一次,
- 增加系统有功和无功的备用容量可以系统静稳
- 线路采用自动重回闸的好处是()。
- 有一段16Ω的导线,把它们对折起来作为一
- 学会紧急救护法,特别要学会触电急救,是电
- 在一个电气连接部分内,同时只允许一个作业
- 需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护
- L90保护装置运行参数测量功能有哪些?
- 空载变压器投入运行时,由于仅有一侧开关合
- 接到中调值班调度员退出500kV线路主保
- 电压互感器的互感比是指互感器一、二次额定
- 变压器投运前做冲击试验的目的是为了检查其
- 在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大
- 变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路
- 绝缘子安装及使用不合理发生短路时,电动力
- 变压器空载试验电源的容量一般是怎样考虑的
- 取运行中变压器的瓦斯气体必须由两人进行,