简答题断路器新装、大修后,投运前检查项目有哪些?
  • (1)外观检查项目:
    A.瓷瓶外表清洁、完好、无裂纹,油色、油位正常,油标清洁,各部位无渗、漏油现象。
    B.电气连接接触可靠,部位螺丝紧固,无临时短接线和遗留物。
    C.相序漆标志正确,相序符合要求。
    D.断路器的分合闸指示器应易于观察且指示正确。
    E.SF6断路器必须附有压力温度关系曲线,并装密度继电器或压力表,密度继电器报警定值应符合规定。
    F.操作机构箱密封垫完好,箱内清洁,箱门严密,开与关灵活,电缆穿孔应封闭。
    G.接地引线良好,并涂黑漆防锈,接地螺丝不小于M12。
    H.断路器及操作机构电动分、合闸联动正常,无卡阻现象,各组试验动作可靠,信号正确,液压机构压力值满足要求,各微动断路器、作用满足现场规定,防潮电阻、加热器良好。
    I.试验项目齐,数据合格,调速记录各项技术数据符合规定。
    (2)整组传动试验项目。
    A.手动分、合闸
    B.保护分、合闸及重合闸
    C.防跳试验,有接地探索的还应做接地探索与重合闸的配合试验。
    D.经以上4项验收检查,检修安装人员应作好记录,双方签名。
    2、大修试验项目:
    (1)测量绝缘电阻及泄漏电流
    (2)交流耐压试验
    (3)测量每相导电回路电阻
    (4)测量断路器的分、合闸速度。
    (5)测量断路器触头分、合闸的同期性
    (6)测量断路器可动部分的行程
    (7)测断路器低电压跳、合闸的电压。
    (8)测量合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻,
    (9)测量灭弧室的并联电阻,均压电容值和均压电容值介质损失角tgδ。
    (10)油箱、套管的绝缘油试验
    (11)远方操作,检查机构动作情况。