- 简答题 计算题:某地下连续墙的形状如图D-4所示,墙厚0.8m,扩孔系数为1.15,求其截水面积和混凝土浇筑方量(不考虑墙段接头影响,图中尺寸单位为米)。
-
该地下连续墙的截水面积为上部矩形与下部梯形面积之和,即:S=(130-128)³(24+20+16)+0.5³(24+20³2+16)³(128-107)=2³60+0.5³80³21=120+840=960(m2);混凝土浇筑方量为:960³0.8³1.15=883.2(m3)。