简答题变电站土建设施竣工(预)验收标准卡中,电缆沟(电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道)工程的验收标准有哪些?
  • 1.电缆沟(电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道)
    1)电缆沟截面(沟壁之间)尺寸偏差≤20mm。
    2)电缆沟顺直,轴线、标高符合要求,沟内无积水、无杂物,电缆沟的变形缝设置规范。
    3)电缆从室外进入室内的入口处、电缆竖井的出入口处、电缆接头处、主控制室与电缆夹层之间以及长度超过100m的电缆沟或电缆隧道,均应采取防止电缆火灾蔓延的阻燃或分隔措施(防火隔墙或防火门),其耐火极限不应低于4h,电缆沟每隔一定距离(60米)采取防火隔离措施。
    2.电缆沟结构
    1)电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,无积水、杂物,变形缝处理符合设计要求,无泥水渗入。
    2)电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求。
    3.电缆沟盖板
    1)电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,盖板合模无探头板、异形板。
    2)沟盖板色泽均匀、美观、铺设平整、缝隙均匀。
    3)盖板表面平整,无损伤、脱皮、露筋、裂缝、起砂等质量缺陷。
    4.电缆沟压顶沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计要求,平直无裂缝。
    5.电缆沟支架及接地
    1)支架安装稳固,间隔满足设计要求。
    2)接地扁铁焊接和防腐满足规范要求,遇沉降缝处预弯。