试题详情
- 简答题某化工企业70t电炉的24个点的炉壁温度出现故障,现象如下:当电极插入炉料后,三个模块的2个测温点示值全往低的方向跳变,每个模块有一个点从开路到短路跳变,用万用表量电阻两端电压,正常模块的电压为6左右,故障模块的电压在3左右跳变,分析是接线碰壳造成的。问,为什么碰壳的热电阻显示从“开路”到“短路”变化?而其他的显示只往低的方向跳变?
- 电炉电极插入后,炉壳电位发生变化产生干扰,由导线碰壳的热电阻,进入该点的信号测量回路,对该点的温度显示产生强烈的干扰,所以碰壳点的影响由最大到最小乱跳变,热电阻四线制中有测量桥路的电源线,因此该干扰使6稳压源负荷变重,输出电压降低,检测桥路的激励电压低了,输聘书信号也会降低,所以未碰壳的热电阻显示的温度往低的方向跳变。