试题详情
简答题 某高层酒店地上共12层、地下共1层,建筑高度37.5m,总建筑面积12050m2,每层建筑面积926m2。地下1层设生活给水泵房,消防水泵房、消防水池、配电间等。首层为大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室等,地上2~8层为旅馆客房。该旅馆每层设有3个DN65室内消火栓,消火栓间距小于25m:采用机械排烟方式,各层均设有自动喷水灭火系统;大堂、多功能厅以及厨房、娱乐室和疏散走道及楼梯间设有应急照明和疏散指示标志灯;各层每个室内消火栓处设置2具手提式ABC干粉灭火器;室外150m范围内设有2个室外消火栓。 根据以上场景,回答下列问题。 湿式报警阀组水力警铃不响、响度不够、不能持续报警的原因有哪些?如何解决?
  • 湿式报警阀组水力警铃不响、响度不够、不能持续报警的原因:
    1、产品质量问题或者安装调试不符合要求。
    2、控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。
    故障处理:
    1、属于产品质量问题的,更换水力警铃;安装缺少组件或未按照图样安装的,重新进行安装调试。
    2、拆下喷嘴、叶轮及铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转动灵活。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题