试题详情
- 简答题哪些设备应进行定相?如何进行?
-
新投入并充电成功带电的变压器(中、低压侧)、母线、联络线路,要与所并列系统,进行定相试验,以保证在一次并列时,不发生一次相间短路事故。
一次定相的测试方法:
(1)把微安表指针调到零;
(2)把两高电阻绝缘杆下部与微安表用引线连接好;
(3)两人同时把高电阻杆与所要定相的导体接触;
(4)微安表指示还为零,说明所测两相相同。反之为不同相。
如图所示,为定相仪的内部原理结构。当F、N点电位相同时,微安表中没有电流指示,说明两一次设备是同一相。如果微安表中有电流显示,F、N点电位不相等,说明两一次设备不是同一相。新投入并充电成功的站用变压器、电压互感器二次,要与原有的站用变压器、电压互感器二次,进行定相试验,以保证在二次并列时,不发生二次相间短路事故。二次定相的测量方法是,选择合适的万用表交流电压档,测量并列二次各对应相之间的电压,如果电压为零,说明是同一相,如果不为零,反之不为同相,不能并列运行。(注:PT二次应先进行一次核对) 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 正常工作中的智能化仪表对于非线性误差可以
- 6kV线路检修接地线装设地点为()。
- 微机保护定检周期和时间原则规定如下:新安
- 电流互感器不能满足10%误差要求时下列措
- 故障录波器有何作用?
- 变压器的停送电操作均应在该变压器220k
- 双积分式A/D变换器中的积分器输入端有(
- ()分压箱是定阻输出式分压箱。
- 以下对三相短路描述错误的()
- MMI操作键盘功能键的作用是什么?
- 变电站数字化系统发展的主要因素有()。
- 衡量一个电力系统的规模和大小,通常用总装
- 所有参加电气作业的人员均应穿绝缘鞋。
- 一般情况下不允许用闸刀进行合环和解环操作
- 任何人发现有违反本规程的情况,应立即()
- 某变电所110kV母线压变更换,在投运过
- 当调度管辖范围内的设备发生异常运行情况时
- 操作中遇有系统发生异常或故障,影响操作安
- 停运超过6个月的断路器,在正式执行操作前
- 简述电容器差压保护动作原理,并画图说明?