试题详情简答题某工业用户,当月有功电量为10000kWh,三相负荷基本平衡,开箱检查,发现有功电能表(三相四线)一相电压线断线,应补电量ΔW为多少?正确答案: 设每相有功功率为P,则一相电压线断线后,电能表计费电量 W=2×P×t 而实际消耗电量 W′=3×P×t 故应补电量 ΔW=(W′-W)÷W×10000=5000(kWh) 应补电量5000kWh 答案解析:关注下方微信公众号,在线模考后查看热门试题某厂有电容器10台,每台10kvar,每检查图示接线有无错误,若有错误请指出。图所示是用一只三相三元件电能表测量三相四一化工厂某月用电为72万kW.h,最大负某工业用户,当月有功电量为10000kW某单相电能表发现有潜动现象,经实测潜动一一机械厂某月用电为36万kWh,月最大负指出图示的三相四线有功电能表直接接入式接某独立电网,其火电厂某月发电量10万kW经查,三相四线电能计算装置A、B、C三相某用户装有一块三相四线电能表,并装有三台一动力用户,受电变压器容量为320kVA某用户用功负荷为350kW,功率因数为0