简答题已知两台变压器,参数分别为320kVA/10kV/400V;200kAV/10kV/400V,同时使用一组跌落式熔断器,请问变压器二次熔断器应选择多少安培的熔丝,跌落式熔断器应选择多少安培的熔丝?
  • (1)求一次电流:根据公式S=3UI
    则:320/10:I1=S/3U1=320/3×10≈18.5(A)200/10:I2=S/3U2=200/3×10≈11.5(A)
    所以:IR=(I1+I2)×(2~1.5倍)(根据规范要求)=(18.5+11.5)×(2~1.5倍)=45~60(A)
    故一次选50A的熔丝。
    (2)求二次电流,变压器二次电压为U2=0.4kV
    则:320/10:I2=S/3U2=320/3×0.4≈461.9(A)选500A熔丝。
    200/10:I4=S/3U2=200/3×0.4≈288.7(A)选300A熔丝。
    所以变压器320/10二次熔断器选500A的熔丝;变压器200/10,二次熔断器选300A的熔丝;一次跌落熔断器选50A的熔丝。