- 简答题对消防应急照明和灯光疏散指示标志应检查哪些主要内容?
-
(1)灯光疏散指示标志及应急照明灯的数量,类型,安装高度是否符合要求,疏散指示标志能在疏散路线上明显看方到,并明确指向安全出口;
(2)应急照明灯主、备电源切换功能正常,切断主电源后,应急照明灯能正常发光;
(3)检查产品合格、合法的证明文件;
(4)检查集中控制型消防应急灯具的控制器是否能控制或显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间。 关注下方微信公众号,在线模考后查看