试题详情
简答题低压干式气柜(稀油密封)运行与维护的安全技术规程是什么?
  • 低压干式储气柜(稀油密封)的运行与维护除应符合低压湿式储气柜的有关规定外,还应符合下列规定:
    (1)进入气柜作业前应先检测柜内可燃或有毒气体浓度,按规定穿戴防护服及正确使用工具。
    (2)应定期对储气柜运行状况进行检查,并应符合下列规定:
    1.气柜柜体应完好,不得有变形和裂缝损伤;
    2.气柜活塞油槽油位、横向分隔板及密封装置应正常,定期测量油位并与活塞高度进行比对。气柜活塞水平倾斜度、升降幅度和升降速度应在规定的范围内,并做好测量记录;
    3.气柜柜底油槽水位、油位应保持在规定值范围内,采暖期前应检查保温系统;
    4.气柜外部电梯及内部升降机(吊笼)的各种安全保护装置应可靠有效、电器控制部分应动作灵敏,运行平稳,应定期进行维修、检验,并做好记录。
    (3)定期化验分析密封油粘度及闪电,当其超过规定值时应及时进行更换。
    (4)气柜油泵启动频繁或两台泵经常同时启动时,应分析原因及时排除故障。
    (5)应定期清洗油泵入口过滤网。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题