试题详情
简答题电源屏检修完后进行哪些试验?
  • (1)调压屏试验
    ①自动电压调整器作用良好,用手动方式按升压按钮,当输出电压增至420V±5V时,过压继电器应及时动作,切断升压回路,但不应造成停电。
    ②升压或降压时,调压电机应在按钮松开时立即停转,不应有惯性转动。
    (2)交流屏试验
    主、副屏在停电或故障时应互相自动转换,手动也能互相切换,断电时间不得超过0.15s。
    (3)直流屏试验
    ①过载时,主、副屏应自动切换,手动也能互相切换,切换时间不得超过0.15s。
    ②屏内发生故障或过流时应有灯光和音响报警。
    ③在开机时应不发生过流和错报警现象。
    (4)转换屏试验
    ①使用中的交直流电源屏各供电回路中任何一种电源不能正常供电时,应能切换至备用屏供电;手动转换时,应能满足先接后断不间断供电的要求。
    ②自动或手动切换时,均应能报警。
    ③能用手动方法切换,将调压屏断开而由外电网直接供电,此时,保证不间断供电,并使调压屏内完全断电。